1.12套伺服有400-1500W,5臺750W中目前幾天有2臺報16.3或者1E.1,更換電機后故障消失。1臺1.5KW報驅動和電機不匹配。
2.編碼器線自己焊接,有焊錯的情況,但我認為不至于燒電機編碼器。有兩臺前兩天都正常,今天開機又報16.3或者1E.1,編碼器線已經換成了供應商配套的電纜。更換電機后故障也消失了。
3.目前兩臺電機供應商拿回廠家檢測,但檢測報告沒蓋章也不知道是哪里出的,三菱很操蛋的地方,他們技術支持還過得去,售后服務去官網基本沒有,意思只能找供應商。
4.1臺1.5KW電機返廠檢測報告正常,但插上那臺驅動器就是不行,換了一臺電機故障消失。

大家幫忙看看分析一下,感謝。





      
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 2175 點
下載積分: 13170 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2024-12-21
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-03 13:44
線材官方是自己焊的,有些代理商也是自己焊的