sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1631 個
工控威望: 5261 點
下載積分: 2604 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2024-12-22
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-10 08:29
圖片:
沒有熱插拔485接口。



20240913后續:本次問題解決方案,
1、卓嵐MODBUS RTU轉MODBUS TCP網關換為CMPTP模塊   ET200SP 6ES7137-6AA01-0BA0。采用MODBUS RTU通信
2、DP電纜換成屏蔽雙絞線。
建議:與阿特拉斯空壓機通信要采用MODBUS RTU通信,
如果西門子PLC   (1、可以直接在PLC柜加MODBUS RTU模塊  2、可以在空壓機柜內安裝一個200smart,200smart和PLC走以太網通信)
[ 此帖被zhaoaron在2024-09-13 08:01重新編輯 ]
......
siyatu2001
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 512 個
工控威望: 566 點
下載積分: 52431 分
在線時間: 627(小時)
注冊時間: 2021-03-09
最后登錄: 2024-12-22
查看siyatu2001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-11 08:22
網關沒達到工業級標準,抗過壓能力低