zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
|
圖片:
沒有熱插拔485接口。 20240913后續:本次問題解決方案, 1、卓嵐MODBUS RTU轉MODBUS TCP網關換為CMPTP模塊 ET200SP 6ES7137-6AA01-0BA0。采用MODBUS RTU通信 2、DP電纜換成屏蔽雙絞線。 建議:與阿特拉斯空壓機通信要采用MODBUS RTU通信, 如果西門子PLC (1、可以直接在PLC柜加MODBUS RTU模塊 2、可以在空壓機柜內安裝一個200smart,200smart和PLC走以太網通信) [ 此帖被zhaoaron在2024-09-13 08:01重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|