sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小志工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 150 點
下載積分: 977 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2024-03-01
最后登錄: 2024-12-17
查看小志工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-09 11:39
圖片:
圖片:
今天看到群友分享的電氣原理圖,看到變壓器零線接地,之前大部分人沒這么做過。群友自認劃分兩個陣營
1、不應該接地:隔離變壓器本來就是起到隔離作用,如果接地,又重新引入了干擾源。只需要進行保護接地即可



2、應該接地:與其他電源等電位,萬一混用電源避免出現意外;同時還可以防止擊穿

大家怎么認為呢?
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-11 08:20
可以肯定的說,隔離變壓器線圈繞組是不可以接地的,什么叫隔離變壓器先搞清楚隔離二字。當然其外殼可以接地。
相信自我!