我們要做個實驗,溫度數據大概有六十個,這60個溫度分成6個區域,一個區域大概就10個溫度,現在有一種擔心就是不知道哪個溫度探頭的溫度會壞(肯定會幾個壞的),最高溫度大概1400℃,現在想一種辦法,判斷如果有壞的溫度探頭,讓這個壞的探頭不顯示,并且給壞的探頭賦值和旁邊的溫度差不多,求旁邊平均值比較好呢,還是把旁邊探頭的溫度值拿過來……這種操作要確保溫度顯示的合理性,又不能讓壞的探頭影響整個實驗數據的顯示!大家有啥好的辦法操作下不,有什么好的思路不?大概程序怎么寫?,有類似的程序案例不,有個類似程序案例就更好了!謝謝
jixzang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 585 點
下載積分: 4126 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2024-12-20
查看jixzang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-10 13:07
熱電偶斷線或短路輸出電熱為0,溫度為0;取前后左右的平均值好。