sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

突破手牛爺爺
寒風知我相思意,可燃她心可燃冰。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 117 點
下載積分: 1266 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2023-11-27
最后登錄: 2024-12-20
查看突破手牛爺爺的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-02 10:04
圖片:
最近在畫電路圖了,遇到個問題就是不知道那個互感器的電流比怎么算,具體問題就是如何根據開關上標注的額定電流來計算互感器的電流比。在網上看到個回答是說用1A或者5a的二次電流去除以一次電流,然后一般選擇空開有個1.2-1.5的系數,所以可以知道我這個圖上630A的空開的電流最大的630/1.5=420A左右,取個整數400吧,然后就能得出我這個圖上的要裝的互感器的電流比是400/5,不知道我這樣推理對不對,希望大佬解答一下,先提前謝謝各位大佬啦!
jixzang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 585 點
下載積分: 4126 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2024-12-20
查看jixzang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-03 17:14
同意一樓的,一般互感器次級是5A,如果接機械電流表選小了易打壞表針,要>=最大電流(如電機起動電流)選800/5與1000/5都可以。