   伺服新人第二次使用謝謝各位大佬支持!
目前舊設備1套伺服輸送用(廠家原舊與新伺服品牌不一樣,不作變動)
   新增多臺伺服 需要做到同速度,長度(購買的脈沖控制方式)。
  目前考慮安裝編碼器是否可以實現?
  測試中:編碼器通過三菱PLC如何同時檢測速度與長度呢?
或者還有更簡單方法?
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2024-12-24
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-23 21:48
我這邊用一套三菱的,都是直接用插補, 1主帶1副,或者1主帶3副 但是我這邊直接用光纖通訊的,不用脈沖