我想讀取變頻器的運行頻率,電壓,電流,等運行信息,給的讀取內部信息地址為1000H,也沒有說明后續(xù)地址對應的是什么參數,求教一下怎么才能讀取到我想要的數據。
[ 此帖被廝守那段傷在2024-06-15 10:48重新編輯 ]
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 252 個
工控威望: 2175 點
下載積分: 13170 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2024-12-21
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2024-06-15 14:17
3樓說的對,
01 03 10 00 00 03 01 0B
這個就是讀取站號1的 1000,1001,1002,三個地址的數據,這串就是Modbus rtu通訊數據,你可以用串口調試工具直接測試這個串指令
下面的反饋數據中就是三個數據的數值,是16進制的,1388轉換后就是5000,2位小數就是50hz