sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

廝守那段傷
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 88 點
下載積分: 294 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-06-11
最后登錄: 2024-10-10
查看廝守那段傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-15 10:39
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我想讀取變頻器的運行頻率,電壓,電流,等運行信息,給的讀取內部信息地址為1000H,也沒有說明后續地址對應的是什么參數,求教一下怎么才能讀取到我想要的數據。
[ 此帖被廝守那段傷在2024-06-15 10:48重新編輯 ]
廝守那段傷
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 88 點
下載積分: 294 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-06-11
最后登錄: 2024-10-10
查看廝守那段傷的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-15 11:33
引用
引用第1樓huch1111于2024-06-15 11:20發表的  :
一般有頁  地址 說明    你這個 信息有限  H1000 運行頻率  H1001設定頻率    H1002  電流


所以我不明白這個變頻的內部信息到底是存在了哪里。我發的截圖都是modbus協議的全部頁了。
廝守那段傷
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 88 點
下載積分: 294 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-06-11
最后登錄: 2024-10-10
查看廝守那段傷的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-15 19:03
引用
引用第4樓huch1111于2024-06-15 11:58發表的  :


明白了,感謝。
[ 此帖被廝守那段傷在2024-06-16 08:50重新編輯 ]
廝守那段傷
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 88 點
下載積分: 294 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-06-11
最后登錄: 2024-10-10
查看廝守那段傷的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-16 08:51
引用
引用第7樓蘇州工人于2024-06-15 14:17發表的  :
3樓說的對,
01 03 10 00 00 03 01 0B
這個就是讀取站號1的 1000,1001,1002,三個地址的數據,這串就是Modbus rtu通訊數據,你可以用串口調試工具直接測試這個串指令
下面的反饋數據中就是三個數據的數值,是16進制的,1388轉換后就是5000,2位小數就是50hz


感謝明白了。