sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2024-06-10 08:47
怎么會做不到呢,不就是個脈沖么?

自動化單機,生產線,項目編程調試!
gyy771018
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 57 點
下載積分: 6760 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-03-21
最后登錄: 2024-12-04
查看gyy771018的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2024-06-11 08:17
1、Q0.5直接通了一個掃描周期(PLC的工作原理);
2、若讓Q0.5常亮,常用方法可以加自鎖觸點、還可以將OUT Q0.5(線圈輸出)改為SET Q0.5(置位輸出)。

方法很多,核心就是兩點:
    要不讓其一直有得電路徑;
    要不就讓其結果保持為“1”不變。
只要實現這兩點中的任意一點,都可以讓Q0.5一直亮著。
jiusiyisheng
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 78 點
下載積分: 9288 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2022-05-06
最后登錄: 2024-12-21
查看jiusiyisheng的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2024-06-21 14:59
PLC一個循環是ms級別的,時間太短亮不了
請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 905 個
工控威望: 4296 點
下載積分: 587 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看請叫我老鐵的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2024-06-25 17:46
如果沒有其它地方復位Q0.5,就是常亮的,置位會保持。
哈0000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 179 點
下載積分: 828 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2021-08-14
最后登錄: 2024-12-21
查看哈0000的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2024-06-25 21:30
引用
引用第12樓tkggtdkjpl于2024-06-10 08:47發表的  :
怎么會做不到呢,不就是個脈沖么?
[attachment=300130]



那個T32是固定的么?換成T56或者T66可以么
大番茄
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 160 點
下載積分: 2300 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2020-04-25
最后登錄: 2024-12-17
查看大番茄的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2024-06-26 10:55
如果只有這么一段程序,點位沒有重復的話,那Q0.5是點亮了,通過監控看S置位那是灰色的,你看外部的Q0.5的燈是亮著的。
廝守那段傷
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 88 點
下載積分: 294 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-06-11
最后登錄: 2024-10-10
查看廝守那段傷的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2024-06-26 16:45
圖片:
你可以使用一個線圈來接通q0.5試一試
你這個沒有導通的原因就是程序段沒有檢測到上升沿 ,啟動PLC的時候就已經全部達成條件了 直接就是1。沒有從0變成1的過程。
[ 此帖被廝守那段傷在2024-06-26 17:16重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(華潤電力) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(13971694237) 熱心助人!
    打工人小工
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 18 個
    工控威望: 63 點
    下載積分: 4646 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2024-01-07
    最后登錄: 2024-12-19
    查看打工人小工的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2024-06-29 08:56
    18樓正解,在啟動周期內已經為1了所以不觸發。并個firstscan去
    gyy771018
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 52 個
    工控威望: 57 點
    下載積分: 6760 分
    在線時間: 10(小時)
    注冊時間: 2024-03-21
    最后登錄: 2024-12-04
    查看gyy771018的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2024-06-29 18:44
    個人理解,不清楚是否正確,脈沖觸點只執行一個掃描周期,而置復位指令動作有效時間可能超過一個掃描周期,比如:脈沖觸點執行為1ns,而置位指令動作需要2ns,即置位還沒有真正執行,ON信號就消失了
    667466
    只有了解的更多,才能賺的更多
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 16 個
    工控威望: 184 點
    下載積分: 783 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2021-05-13
    最后登錄: 2024-07-09
    查看667466的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2024-07-04 17:17
    上升沿的描述是什么?
    0變成1的一個狀態。進行動作
    那么問題來了,要是我前面默認是1,我在1的程序后新加一個上升沿的狀態輸出。
    那么上升沿程序是不是會少一個0的狀態。
    dug嘛不行就窮舉,多試試看,不要一個地方撞死
    shenyuan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 362 點
    下載積分: 1174 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2018-01-30
    最后登錄: 2024-12-22
    查看shenyuan的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2024-07-05 09:35
    前面加個Firstscan試試呢
    sanlihu
    吉圓
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1194 個
    工控威望: 1739 點
    下載積分: 7556 分
    在線時間: 578(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2024-12-18
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2024-07-05 10:24
    同意21樓觀點
    吉圓電氣 QQ751673698
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 2/3     Go