tvbaobao
級別: 探索解密
|
描述:PLC設置
圖片:
描述:232程序
圖片:
描述:電子秤通訊設置
圖片:
描述:電子秤數據格式1
圖片:
描述:電子秤數據格式2
圖片: 手頭有一個測試,需要FX5U加一塊232ADP去讀一個電子秤的數據,第一次用,沒有經驗 安裝例程做了最簡單的程序,安裝電子秤說明書設置PLC的模塊參數,9600/數據位8/無校驗/停止1,其余的均為系統默認值 X0觸發時,能看到模塊的SD燈閃了一下,而RD燈沒有亮。 但是D2000里沒有任何數據。請教各位大俠,我是哪個環節出了問題嗎? |
---|---|
|
tvbaobao
級別: 探索解密
|
圖片:
后邊在接收完成標志位加了個累加值D500監控,發現D500沒有變化,那就說明一直沒有接收到完成信號,郁悶啊 |
---|---|
|
tvbaobao
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片: