用了ENTCAT總線伺服后,一般會使用絕對值編碼器,這樣斷電后位置不會丟失,不用總是回原點。
18年在歌爾的時候我們用的安川和基恩士的MⅡ總線,當時因為安川電機有絕對值的,加上電池就可以記住位置,我們省略了機械的原點和限位傳感器,使用設置原點和軟限位。
后面在現在的公司想要推行一下,這樣會節省掉3個槽型光電,鈑金件,還有人工接線,拖鏈里的線也會減少。
但是領導和客戶都不太贊同這樣的作法,認為不如機械原點和限位穩定。而且事實是電機一壞,或者聯軸器沒有固定好位置會出錯。而且說電池沒電后位置會丟失,還要重新設置。而且在松下伺服使用過程中還出現了幾次斷電丟位置的情況。后面詢問了松下,說電池沒電后更換電池位置會丟失。但是我記得在歌爾用安川的時候帶電換電池也不會丟失位置的。問過了國內兩家做伺服還可以的匯川和合信,說換電池的時候會丟失位置在這里想問一下各位大佬,有沒有用過絕對值編碼器,有沒有取消掉原點和限位,有沒有entcat總線的伺服可以換電池不丟失位置的伺服電機
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1080 個
工控威望: 1341 點
下載積分: 3411 分
在線時間: 726(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-12-22
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-14 12:06
引用
引用第11樓史長松于2024-05-13 17:02發表的  :
關鍵是我換電池的時候位置丟失了,問松下的也是說會丟失

那時電池使用時間沒有做統計。尤其是沒開機的機器。電池頂不了多久。就算是開機的機器也要定期看電池是否報警電壓低。
我目前遇到過3臺閑置機器電池電壓低。一臺三菱。一臺get fanuc,一臺松下。沒辦法。等你發現了參數丟了,沒辦法。