樓主  發表于: 2024-04-25 10:34
用的信捷XD3PLC16T的,手冊介紹Y0、Y1是告訴脈沖;相同頻率控制了兩臺伺服電機,脈沖端各取了一個點。使用中狀態顯示正常,但是電機那邊出現同時動作只動作一臺的問題,檢查程序也沒問題。第二天偶爾動作也是比第一臺轉速低。有遇到這種情況的嗎?
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 2160 點
下載積分: 1666 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-12-22
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-25 16:41
檢查接線和驅動器參數,也可以交叉對比