公司買了個設備,升降平臺75KG,3相200V電機變頻器控制,有兩個剎車,前后有光柵,之前我改過只要升降的過程中,碰到光柵,就剎車,最近升降平臺掉下來了,
原因是廠家的接觸器壞了,有一項電壓不夠,給了信號,剎車松開了,平臺掉下來了大家有什么辦法杜絕這種情況嗎
現在讓我改成必須按著開關才會升降了,大家有什么好的辦法嗎
小孟孟
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 533 點
下載積分: 14126 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2024-12-09
查看小孟孟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-18 11:57
引用
引用第5樓li19930121于2024-04-15 14:02發表的  :
這不就是剎車常開常閉問題  
或者加裝液壓剎車

是這樣的,讓平臺上升,給信號給電了,剎車松開了,但是電機有相電100多V,電機不上升,剎車松開了,跟常開常閉有什么關系
小孟孟
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 533 點
下載積分: 14126 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2024-12-09
查看小孟孟的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-18 11:58
引用
引用第3樓yha_4611于2024-04-15 13:38發表的  :
簡單點,兩個接觸器串起來。
像安全繼電器那樣的。

串聯不還是沒電,并聯?