sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小孟孟
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 533 點
下載積分: 14126 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2025-03-10
查看小孟孟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-15 12:06
公司買了個設備,升降平臺75KG,3相200V電機變頻器控制,有兩個剎車,前后有光柵,之前我改過只要升降的過程中,碰到光柵,就剎車,最近升降平臺掉下來了,
原因是廠家的接觸器壞了,有一項電壓不夠,給了信號,剎車松開了,平臺掉下來了大家有什么辦法杜絕這種情況嗎
現在讓我改成必須按著開關才會升降了,大家有什么好的辦法嗎
wwusq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 225 點
下載積分: 8869 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2008-01-04
最后登錄: 2025-03-10
查看wwusq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-23 08:55
加個相序繼電器或者接觸器并聯,我覺得這樣可以了