sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

山東滕州
老驥伏櫪 志在千里
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 636 點
下載積分: 823 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-01-11
最后登錄: 2024-12-21
查看山東滕州的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-03 22:30
A系列PLC,老舊設備,一直正常運行。上位軟件FIX32也是老軟件。

故障現象,CPU的ERR燈常亮,RUN閃爍。用GX軟件自診斷故障44--441   機架有擴展3個,最后的機架上有A1SJ71UC24-R2通訊模塊,如果把通訊模塊拿掉,PLC復位可把故障消除,只要插上通訊模塊  ,cpu就報錯,復位還恢復不了。

通訊模塊也換了,撥碼開關和之前的一樣

  請多多指教。
大家好~~請多多關照! (滕州)配電柜,控制柜    各種設備電氣故障維修,電路故障處理  qq:7347737
huangliangl
天道~酬勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 387 點
下載積分: 364 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2010-11-12
最后登錄: 2024-12-15
查看huangliangl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-05 17:58
是不是通訊模塊的地址設置錯了,通訊模塊也叫特殊模塊,地址一般32位,每一位都有相應的功能,比如通信鏈接狀態,直接查看A1SJ71UC24-R2的手冊如何設置