RT,
之前用過三菱PLC的脈沖控制(FX5U內置定位)和總線控制(QD77MS模塊),印象中就是伺服接線和PLC控制指令的不同

最近了解到伺服總線控制有其它通訊協議,比如CANopen、EtherCAT、Modbus。。。

那么不同的通訊協議在實際應用上有什么不同?編程的區別很大嗎?
不積跬步無以行千里
chenhaot
chenccc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 244 點
下載積分: 1384 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2020-08-20
最后登錄: 2025-03-11
查看chenhaot的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-29 10:41
總線速率和通訊方式不同,尤其做同步復雜運動區別很大

編程你可以理解Modbus和CanOpen都是通過組態伺服參數,通過對伺服參數進行修改來控制伺服

EtherCAT通訊都有集成好的PLCopen控制庫,只用組態一些控制字就行,再調用封裝好的指令控制庫,通過PLC邏輯控制來控制伺服。