一臺PLC,4臺變頻器,方案是用一臺變頻器的模擬量輸出接另外3臺的模擬量輸入來實現同步,有幾個問題不是很明白;
1。這種接法是不是只是實現了頻率同步,如給定主變頻10HZ,從變頻器也都會同步為10HZ,那這樣的話如果我直接用PLC和4臺變頻器通訊給定10HZ頻率,是不是一個效果?
2。這4臺電機帶著四個直徑不同的輥子，運輸布料,是不是應該做到線速度同步,而不是僅僅頻率一樣就行了?直徑不同轉的快慢應該不一樣才對吧?
有沒有大佬了解,望解答!
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 390 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1181 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2024-12-22
查看18857713026的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-10 15:15
這個 所謂  ‘同步’  精度實在太低了
高減速比或者高從動比 (100:1)  效果湊合      
不然加減速  完成對不上  
這種變頻器同步  通常加一個  擺輥解決      
然后就是常規伺服的同步