樓主  發表于: 2024-03-01 15:38
圖片:
是什么原因導致的  正常運行中忽然炸機  

有些運行一年半以上 有些運行半年  

好幾臺了
95275191
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 283 點
下載積分: 946 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-12-21
查看95275191的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-02 16:02
看接線端子的情況,現場應該有腐蝕性氣或霧,這樣的話電路板上的三防漆容易起皮,霧氣嚴重的話還容易導致結露,容易炸DB板主回路。
95275191
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 283 點
下載積分: 946 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-12-21
查看95275191的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-03-02 16:07
你可以你找下,國產有一種全封閉的,控制要求不高的話,先換一個試試,估計那個會比較耐用。