歐姆龍CJ-2M CPU15 老是報警STOP停止。更換一個同型號PLC后部分數據通信異常。
1.CX-ONE 自動在線,將軟硬件上傳到電腦,內存數據也備份到電腦。
2.更換新PLC CJ-2M 將備份程序與內存下載到PLC。
3.運行PLC,新PLC部分數據通信不上,更換成舊PLC數據又全有了。問題出在哪里?
第一次使用歐姆龍CX-ONE
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 9670 點
下載積分: 97400 分
在線時間: 934(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2024-12-21
查看crgtom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-16 08:13
SCU41一般是協議宏通信,要在模塊配置里面建立協議宏參數