sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-05 18:57
描述:串口設置
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
一個項目,用Modbus-RTU采集,共8個站點
確定的是:其它6個站點讀取都正常,有兩個讀取不到數據。
COM口設置8N1 9600,其它站點的都可以進行數據讀取(圖1)
1、用串口調試軟件測試03命令也能讀取到數據(附圖2、3)
2、用組態王Modbus單個測試40001或40002顯示失敗,單獨做一個測試工程將40001~40007一并可讀取,(儀表的通訊協議是一次讀取7筆,少或多都會導致數據返回錯誤),但加上其它站點時仍舊失敗(注:站號設置是正確的,無重復站點)
3、另一臺儀表更奇葩,用串口調試可以讀取任意長度的站點數據,比如讀取3筆,用組態王單獨測試工程40001、40002、40003均失敗

分析原因:這2個儀表給的Modbus通訊協議可能不是標準的(但為何用串口調試時是正常的),組態王技術反饋是數據打包長度設置不對導致(默認都是125)
[ 此帖被往事如風在2024-02-05 19:04重新編輯 ]
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 12412 個
工控威望: 15097 點
下載積分: 38895 分
在線時間: 942(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-12-22
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-20 17:21
數據要一致。