sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

13940427705
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1101 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2019-08-01
最后登錄: 2024-10-30
查看13940427705的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-02 09:23
S7通訊失敗,DB塊數據無法傳輸怎么處理?
一、修改伙伴方PLC屬性-常規-保護-連接機制選項,需要勾選:允許來自遠程對象的PUT/GET通訊訪問。
二、通訊雙方參與數據交換的數據塊都必須是非優化的。
三、PUT/GET指令REQ腳用沿觸發。
四、確定通訊雙方各是什么系列的CPU,不同系列的一個指令對一次交換的字節數有限制。
具體指令對應的字節數可到西門子官網查找,或到工控技術平臺APP答疑群快速咨詢!
autoctrl
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1574 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2024-12-09
查看autoctrl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-02 11:34
是PLC之間的通訊嗎?
提供幾個基于IGT-DSER的案例: PLC之間的通訊.rar (3927 K) 下载次数:16