sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 504 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 23195 分
在線時間: 1089(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2024-12-21
查看zq123666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-26 18:02
現在是這么個情況,設備使用部門提需求說,設備自動運行時切手動操作后再繼續自動,需要設備自動繼續運行,而非人工操作返回自動切手動前的狀態、局部模塊初始化、整機初始化這些方式!

以前搞設備程序都是切手動時保存各軸、氣缸狀態信息,再切自動時比較狀態做報警提示,每個軸/氣缸都寫了一鍵回暫停前位置狀態的按鈕,但需要人工確認是否干涉操作!

現在這臺設備軸多、氣缸多、干涉位置多,要在人工操作后做自動恢復到切手動前位置狀態,感覺程序量好大!

請教下各位有沒有什么好的思路!
超那個超啊超
QQ&VX:449285600  
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 183 點
下載積分: 897 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2020-03-10
最后登錄: 2024-12-12
查看超那個超啊超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-06 15:06
我之前在面板行業也是,國外設備也是,在手動狀態再切換自動設備就是可以繼續跑,即使中間人為干涉了,也沒問題
目前我在鋰電行業,好多程序都達不到這樣的要求
我的方法是一臺設備分很多工位,每個工位有單獨的流程,只要設備手動,自動流程清零,再自動時就先判斷工位狀態后跳轉流程步,這樣就不用初始化,前期麻煩點
也體現出程序結構的重要性
引用
引用第12樓蘇州工人于2024-01-27 17:44發表的  :
每個工站單獨寫流程程序,增加動作前狀態自檢,自檢不通過時進行機構復位初始化,復位初始化后自檢通過開始自動,不通過報警,提示人工處理,附帶異常位置提示
只要再考慮工站工作多次后對工件是否有影響,有影響直接提示取走產品,標記為無料,后續工站當空料處理