現在是這么個情況,設備使用部門提需求說,設備自動運行時切手動操作后再繼續自動,需要設備自動繼續運行,而非人工操作返回自動切手動前的狀態、局部模塊初始化、整機初始化這些方式!

以前搞設備程序都是切手動時保存各軸、氣缸狀態信息,再切自動時比較狀態做報警提示,每個軸/氣缸都寫了一鍵回暫停前位置狀態的按鈕,但需要人工確認是否干涉操作!

現在這臺設備軸多、氣缸多、干涉位置多,要在人工操作后做自動恢復到切手動前位置狀態,感覺程序量好大!

請教下各位有沒有什么好的思路!
學者來
Never give up dreams
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 278 點
下載積分: 7040 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2018-01-08
最后登錄: 2024-12-20
查看學者來的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-06 11:02
頂一下,想看看大佬們討論的方案
學者來
Never give up dreams
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 278 點
下載積分: 7040 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2018-01-08
最后登錄: 2024-12-20
查看學者來的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-02-06 16:48
引用
引用第11樓雪山飛狐于2024-01-27 17:00發表的  :
這個問題是程序框架問題啊。

  大佬,能放個相關案例出來,學習一下嗎?