sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

工控萌新一枚
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 72 點
下載積分: 145 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2022-05-26
最后登錄: 2024-07-01
查看工控萌新一枚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-18 11:09
軟件:Works 3
PLC:R系列
軸模塊:RD78G32,RD78G64
問題:單個伺服驅動器斷電了,在不動軸的情況下想知道軟件能不能檢測到?有沒有實際的地址或者啥的?
[ 此帖被工控萌新一枚在2023-12-18 12:56重新編輯 ]
蘇州工人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 2175 點
下載積分: 13170 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2021-07-23
最后登錄: 2024-12-21
查看蘇州工人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-19 10:52
6樓說的對,再加上報警信號組合判斷就可以了,要取常閉信號
還有就是驅動器為什么要斷電?通常只有關機時才斷電的,如果客戶要求急停或是維修等情況需要斷的,也只需要端動力電,控制電源是不用斷電的,這樣位置都不會丟,重新上電后原點都不用回,回讀下當前位置就可以