問題描述:
一:有兩臺傳送帶,前面一臺是變頻器控制直線電機,后面一臺是伺服脈沖控制,后面傳送帶高于前面傳送帶,伸出一點產品落在前面傳送帶上。
二:兩個傳送帶的皮帶都有畫格子,格子尺寸相同,每個傳送帶格子位置有開孔,使用對射光電檢查傳送帶速度。
三:要求后面傳送帶產品放在格子中間,一定要落在前面傳送帶格子中間,誤差不能超過50MM。因機械結構原因直線電機端不能安裝編碼器。
[ 此帖被請叫我老鐵在2023-12-05 09:43重新編輯 ]
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 390 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1181 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2024-12-22
查看18857713026的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-06 18:14
誤差范圍這么大
你把光電裝在直線電機 格子那

基準速度  由程序一起給  PLC配個模擬量控制變頻器就行     50mm誤差真的隨便做
每次中斷  對脈沖進行一次位置疊加   效正一次位置  保證2者相對誤差很小 就行  絕對不會超過50mm