臺達AS系列怎么實現類似三菱K4M0功能呢
我想把M0連續16個位組合移動到D0,DVP系列可以K4M0 MOV D0
我想知道這個功能在AS系列中怎么實現呢?
謝謝!
打河南片區電話第一次溝通不太順利,然后技術過了一段時間回電,使用MOVB指令,這個指令我當時也看了,沒有理解變通,
具體是這樣 S= MO  N=16  D = D0.0 關鍵是這個D0 不能直接寫D0,需要指定從那個D0位開始, 這樣比以前的K4M0更好理解!
謝謝二次回電的技術支持!希望臺達越來越好!
結帖!
[ 此帖被wzaefd在2023-11-29 10:13重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(13631263224)