sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-20 22:29
一臺設備用三菱FX3U-485ADP-MB與8個電流表通信,當用6個表是,一切都正常;
當用7個表時,第7個表或者第2個表通信偶爾卡頓停3秒左右,又繼續通信;
當用8個表時,第7或者第8個表經?ㄗ,過3、4秒又繼續通信。
換了485ADP-MB也是一樣。
表的位置換過,從新設定站號,也還是一樣。通信用9600波特率,用N.8.1模式。
請問一下,有沒有人知道這是什么原因?我應該怎么處理呢?
我是菜鳥。
中華臺北
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 101 點
下載積分: 9498 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2021-08-07
最后登錄: 2024-12-02
查看中華臺北的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-22 11:12
把波特率搞到19200看看