sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

秋秋
有志者事競成
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-18 23:09
各位師傅好,西門子s7-200smart控制伺服速度是直接寫頻率值還是需要轉成周期,第一次接觸,請指教一下,謝謝師傅
緣天翔
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 76 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2023-02-01
最后登錄: 2024-07-30
查看緣天翔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-21 09:11
1、你用的什么功能指令?在指令的幫助文檔里面有  解釋各個輸入和輸出的數據類型和單位,仔細看一下幫助文檔
2、舉例沒有減速機的情況:
       程序里面輸入頻率(脈沖數/每秒,這是PLC輸出的)  x   電子齒輪比                      =   實際的輸出頻率 ( 脈沖數/每秒,這是經過伺服驅動器處理之后的)    
       實際的輸出頻率(脈沖數/每秒)      ÷   電機每轉需要的脈沖數    =   電機實際的速度(轉/每秒)

如果需要的轉速是個整數,就要設置好  電子齒輪比,倒過來計算輸入的頻率,單位一定統一了。
參數設置都在伺服說明書里,要提高自己看懂文檔的能力。
[ 此帖被緣天翔在2023-11-21 09:18重新編輯 ]