sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

長大很煩
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 99 點
下載積分: 169 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2022-12-10
最后登錄: 2024-08-17
查看長大很煩的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-18 15:59
現在有一套液壓設備,液壓站上有電磁換向閥,功率為35W,一套液壓站有178個電磁換向閥,正常使用的情況下最多就46個電磁閥同時得電,算功率的話德有1600W左右,開關電源是選用1600W以上的呢,還是選用多個開關電源使用呢,求助一下,
空心大神
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 83 點
下載積分: 360 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2023-11-16
最后登錄: 2024-11-20
查看空心大神的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-20 11:15
用多個開關電源 將控制電源  切記不要講控制電源與動力電源用用同一個