sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

以前以后
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 165 點
下載積分: 651 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2018-06-27
最后登錄: 2024-12-20
查看以前以后的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-17 09:19
一個供水站 昆侖通態的觸摸屏是主站 連接的一個流量計 一個Smart PLC  現在這個流量計統計用了多少流量是個16位的數據類型 我設定觸摸屏讀取是無符號的數據類型 最大就是65535 現在用的流量已經超過65535了 又從0開始統計了  如果用smart數據類型轉換能實現超過65535后繼續累計顯示嗎 我想了一下不知道怎么編程 求各位指點一下
以前以后
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 165 點
下載積分: 651 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2018-06-27
最后登錄: 2024-12-20
查看以前以后的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-17 10:44
你這么一說我想起來  32位整數的字節順序我好像沒改 當時讀取這個地址的時候選32位的讀不出來 選16位的能讀出來 后來又加了一個數據 后添加的數據是32位浮點數 32位浮點數的字節順序我改了 就讀出來 感謝提示 感謝
引用
引用第1樓lizhihua于2023-11-17 10:07發表的  :
有個數據類型的東西叫32位,觸摸屏也可以設置32的,smart里面也有32位的數據類型,這樣你可以記到99999999.