樓主  發表于: 2023-11-07 20:06
客戶指定西門子的PLC,數字輸入點是220個左右,數字輸出點是95個左右,沒有模擬量,我看軟件200smart可以擴展6個模塊,數數點位不夠,1200的軟件擴展可以擴9個模塊,數數也不夠。大家說哪種方案最好?200smart可以走通信再掛一套嗎?還是1200的掛ET200SP?還是直接上300的系統呢?那個比較省錢?經驗不足,請多指教,謝謝大家
萬泉河
WX:ZHO6371995,歡迎+
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 246 點
下載積分: 831 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2021-06-11
最后登錄: 2024-11-07
查看萬泉河的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-21 10:36
建議還是用1500,可以用1500SP,也比SMART200或者多個SMART組團靠譜。

客戶指明了用西門子, 你用SMART的時候其實已經是在鉆空子了。

換我是客戶,我會覺得惡心。