西門子300PLC 主站采用的是315CPU 從站采用的是ET200M  想咨詢下有沒有大佬知道是否可以用4G網絡的方式將二臺設備通訊起來,主從之間進行數據交互,類似于無線煤氣報警儀的意思在控制器與報警器兩端各安裝一個4G網絡傳輸設備。 或者其他的無線通訊方式,主從設備兩地距離有2公里左右,不想使用光纜,有沒有大佬用過此類設備。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 2068 點
下載積分: 2717 分
在線時間: 2231(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-21
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-29 15:52
DP,PN用4g肯定不行
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 2068 點
下載積分: 2717 分
在線時間: 2231(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-12-21
查看eledesigner的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-10-02 16:01
引用
引用第4樓wsxebjz于2023-10-01 08:08發表的  :
4G的dtu,淘寶上多的是,485硬件轉4G-4G轉485

這個實時性不行,有的時候還可能連接不上,西門子的PN總線連普通的無線路由器都報警不能用