各位師傅好,今天遇到一個問題,就是FX3Uplc編程口損壞,這里有兩個問題請教一下大家
1、由于我PLC是FX3U128MT,可否找一臺MR的plc拆下其中的FX3U-1F通訊板,進行替換?
2、由于PLC主機左側已加有一個fx3u-232bd與單片機通訊,可否在左側再加一個fx3u-422BD,拿來作為編程口或與觸摸屏通訊,要進行怎么設置嗎?
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 12444 個
工控威望: 15129 點
下載積分: 39024 分
在線時間: 942(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-12-25
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-15 07:18
朋友你換條通信線試試,不一定是編程口損壞,或用編程電纜單獨連機測試通信。