plc上的接點x025是近接開關
我希望他在連續運作模式啟動10秒鐘后才開始偵測
每間隔2秒鐘需要感應到一次
每次感應時間要在一秒以內
若是每間隔2秒鐘內沒有感應到就停機
或是每次感應到超過1秒鐘就停機
請問該怎么做呢?
我的plc是東元的牌子
需要用TP3-PCLINK開啟
附件: OK.rar (7 K) 下載次數:6
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
money11
教養體現細節.細節展示素質.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 345 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2024-12-03
查看money11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-20 16:28
圖片:
我來個極簡風,把M8000換成系統啟動信號,Y0代入停機程序。給你加了X00異常復位