sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

0煜佶0
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 74 點
下載積分: 291 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2021-09-28
最后登錄: 2023-09-28
查看0煜佶0的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-08 09:04
臺達觸摸屏DOP-110CS可以做到出現警報后觸發plc(例如M0)嗎?

觸摸屏的警報聲音太少了,我想出現警報后觸發plc控制加裝的報警燈
0煜佶0
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 74 點
下載積分: 291 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2021-09-28
最后登錄: 2023-09-28
查看0煜佶0的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-08 16:43
引用
引用第1樓防彈武僧于2023-09-08 10:53發表的  :
可以用宏指令觸發PLC報警,如果是BIT格式的也可以用數據交換來觸發PLC報警

不知道是你沒理解我問題,還是我沒理解你的答案。
我想問的是圖片里的報警,可以做到只要有如何一條報警出現就觸發plc,而不是特意為每一條報警寫一個宏。  

0煜佶0
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 74 點
下載積分: 291 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2021-09-28
最后登錄: 2023-09-28
查看0煜佶0的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-09-09 08:13
引用
引用第3樓wzy139076378于2023-09-08 20:30發表的  :
你這個觸摸屏報警內容用PLC的D寄存器觸發呀,不就可以輸出報警了。

不是所有數據都經過plc的,有部分是觸摸屏直接讀取的