sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wsxebjz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1964 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2023-05-14
最后登錄: 2024-12-20
查看wsxebjz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-08-26 01:54
圖片:
參考-復制zichen8716大神的
FX1N的MODBUS CRC校驗程序: CRC校驗2(FX1N).rar
http://yaoyaoke.com.cn/read-gktid-72398-page-1.html
因為FX1S/FX1N不支持SWAP和ROR指令,難點在于CRC校驗,直接使用。
程序分為3部分,x0把一個十六進制00 01數據寫入目標00 03地址,x10把一個讀取目標00 03地址,并將目標的回復保存在D40-47中,參考modbus rtu協議,目標讀取的數據保存在D44,D45中,D44保存高8位,D45保存低8位。后面的子程序是調用 CRC校驗每一條發送的報文。屬于典型的只翻譯發送,然后摘取回復。
新手上路,供大家參考,一個讀,或者寫,使用一段程序,是否有必要使用,功能太多恐怕步數不夠。
已經用bmller變頻器modbus rtu試驗了,目前還么有完整的觸摸屏,PLC,變頻器三方三角通信方案,只能觸摸屏分別通過協議連接變頻器和PLC,然后PLC另外自由口連接變頻器。
另外使用485-BD板的FX1N,FX2N也可以直接使用,,只要步數足夠,更早更低端的就要考慮步數是不是足夠了。
附件: bmller.zip (174 K) 下載次數:197
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
hwsh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 198 點
下載積分: 612 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2008-02-23
最后登錄: 2024-11-20
查看hwsh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-25 13:41
學習一下