儀表顯示是3.65,臺達PLC讀出來的數據是36500。
有兩點問題需要請教:
1.D1051為什么顯示的是負數,在25000多的時候是正數。
2.用什么指令能將36500轉換為浮點數3.65。
感謝大家。
[ 此帖被jony7788在2023-08-12 12:45重新編輯 ]
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-12 14:36
引用
引用第1樓ytzidonghua于2023-08-12 11:35發表的  :
變成浮點數 除以10000  

一樓的朋友正解
相信自我!
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-08-14 08:57
因為你的MOV指令前沒有加D
相信自我!
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-08-14 09:00
還有一個可能是別的地方本來已經將D1050--D1051合并為32位數據寄存器了,而樓主這城又將他們分開來MOV,導致數據監看時發生錯誤的顯示。
相信自我!