麻煩搞過的師傅幫我看看問題出在哪里,使用伺服軟件JOG控制,PLC程序監控讀取伺服參數有反應,就是寫不進去
描述:練習程序
附件: 5u練習1.rar (443 K) 下載次數:57
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
描述:伺服參數
附件: JE-C.rar (14 K) 下載次數:49
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
l229837741
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 180 點
下載積分: 2390 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-04-05
最后登錄: 2024-12-16
查看l229837741的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-19 10:05
客服打過啦,沒有給我解決
l229837741
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 180 點
下載積分: 2390 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-04-05
最后登錄: 2024-12-16
查看l229837741的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-07-19 21:46
問題已經解決,第二張圖片不能選擇MR-JE-CE而是選擇CC-LINK IEF BASIC(通用),選擇MR-JE-C,RX3F反饋也是通的,轉動電機軸讀RWr速度位置PLC監控都有反應,就是寫不行
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymmfa) 感謝分享!
    l229837741
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 76 個
    工控威望: 180 點
    下載積分: 2390 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2011-04-05
    最后登錄: 2024-12-16
    查看l229837741的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2023-07-31 22:30
    引用
    引用第9樓gingle061于2023-07-21 21:51發表的  :
    一直用第一種表示沒問題

    我選擇MR-JE-C就是不行,選擇通訊就成功啦,速度位置回原點都沒有問題
    l229837741
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 76 個
    工控威望: 180 點
    下載積分: 2390 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2011-04-05
    最后登錄: 2024-12-16
    查看l229837741的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2023-07-31 22:32
    引用
    引用第10樓ytfomkom于2023-07-29 17:06發表的  :
    借樓請教各位,圖片這些地址是怎樣一個對應的關系,謝謝

    n就是映射的起始地址