sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-21
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-30 18:14
今天修個加熱系統,發現加熱到設定值時外部繼電器為ON時才停止加熱。這樣不是風險很大嗎,如線路斷了不就無限加熱了嗎?
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-01 10:20
溫控器是有斷線檢測啊,我們一般還會做個定時,看下正常加熱到需要溫度要多久,比如從最低溫度到適合溫度,一般只要15S,只要連續加熱超過20S就報警。