sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

泥腿子菜鳥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 83 點
下載積分: 523 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2023-06-08
最后登錄: 2024-03-09
查看泥腿子菜鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-27 14:49
三菱Q系列PLC,MODBUS模塊連接一個正泰的數字顯示表,八位數據位,一位停止位,偶校驗,數字表和模塊的參數都已經設置好了,數字表有報文發出,可以在線監視,但是模塊上面ERR一直亮紅燈,斷開電源重啟就不亮,等一會就紅燈又亮起,這個是什么原因,怎么消除,是模塊的參數沒有設置對嗎?求大神指點一下
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2024-12-20
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-28 09:03
可以看下報錯代碼然后發上來
樓主留言:
代碼在下面,線路檢查過沒有問題,也能正常使用
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2024-12-20
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-06-28 13:25
之前遇到是因為發送太頻繁了,你可以發一次停100ms再發第二次這樣循環,拉開發送間隔時間
樓主留言:
設置多少參數合適?
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2024-12-20
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-06-28 17:16
你先設置下一個請求間隔200ms試試看,不行就加長,然后監視定時器加到100,沒問題在縮短