sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

tangshi
tangshi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 755 個
工控威望: 2283 點
下載積分: 7360 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2022-07-28
最后登錄: 2024-12-20
查看tangshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-13 15:34
圖片:
最近做一個抽風機抽風做壓力實驗遇見的問題,變頻器型號是:FR-D740-036SC-EC,通風機帶一個風輪,慣性大,減速運行,和變頻器停止都會造成變頻器故障,同樣的變頻器,同樣的風機,原先老外做的可以實現讓風機快速降速,快速停止,也沒有用到制動,沒有制動電阻,單一調加減速時間沒用,假設50HZ啟動起來,降到49.5hz可以正常降速,降得少沒事,一下子降到45HZ就報故障,因為風機速度降不下來,但是老外不知道怎么調的參數,可以讓風機快速降速和停止,

下邊的圖片是接的線,就一個端子啟動,和故障輸出,哪個大佬可以提示提示,
yiyi5138
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2853 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2024-12-21
查看yiyi5138的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-13 16:54
加制動電阻,or 加大減速時間。