圖片:
我只是路過看見別的電工這樣安裝著,質疑一下,這樣的接線方式可以嗎?沒有安裝漏保,只有斷路器,燈也可以亮。/////發錯版塊了,應該在綜合討論區
補充:
  原先沒有搬遷廠房時,數控機床就四芯電纜線,三根火線,一根地線,不需要N線。搬遷廠房后,因為沒有照明,又沒有換電纜,將原先拆下的電纜用上了,沒有零線,安裝的電工師傅就將火表出來的零線即當?shù)赜之?dāng)零,機床沒有再另外接入地線。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新編輯 ]
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-25 11:38
不是表出來4根線,表出來3根線(三相),表零線只是接個采樣點(零排接進去,并不是出線)。說的是N零排,也不排除是PEN零地排。可以參考TN-C-S系統理解,PEN線經過母排連接,如果PEN線沒有開關未必有問題。關于安全性那是TN-C TN-S TN-C-S供電系統的優缺點,不代表TN-C-S這么做是錯誤的