anjw1977
級別: 探索解密
|
圖片:
我只是路過看見別的電工這樣安裝著,質疑一下,這樣的接線方式可以嗎?沒有安裝漏保,只有斷路器,燈也可以亮。/////發錯版塊了,應該在綜合討論區 補充: 原先沒有搬遷廠房時,數控機床就四芯電纜線,三根火線,一根地線,不需要N線。搬遷廠房后,因為沒有照明,又沒有換電纜,將原先拆下的電纜用上了,沒有零線,安裝的電工師傅就將火表出來的零線即當地又當零,機床沒有再另外接入地線。 [ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新編輯 ] |
---|---|
|
anjw1977
級別: 探索解密
|
這個線路是一個老板移設備后,在新廠房,叫他自己的親戚(也是電工)安裝的電器線路,叫我過去維修設備,我看見設備如此接法,我也問了一句,這樣安裝的線路不是有危險嗎?他說可以,所以讓大家討論討論。 |
---|---|
|
anjw1977
級別: 探索解密
|
電表出來就四根線,再分出10多個DZ47的斷路器,每個DZ47接一臺數控機床,零線就接配電柜的N接線排,再四線制到數控機床,從配電箱N接線排過來的接到數控機床的PE端,(再從數控機床的斷路器下面接出一根火線,PE處接出一根作節能燈的零線)數控機床安裝在三樓,沒看見有地線,就是這么一個情況。 在PE處接出的線作節能燈零線,萬一火表出來的N斷線,那10多臺機床外殼都帶電了。 [ 此帖被anjw1977在2023-06-17 15:18重新編輯 ] |
---|---|
|