sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

anjw1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 176 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-04-15
最后登錄: 2024-12-21
查看anjw1977的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-12 20:02
圖片:
我只是路過看見別的電工這樣安裝著,質疑一下,這樣的接線方式可以嗎?沒有安裝漏保,只有斷路器,燈也可以亮。/////發錯版塊了,應該在綜合討論區
補充:
  原先沒有搬遷廠房時,數控機床就四芯電纜線,三根火線,一根地線,不需要N線。搬遷廠房后,因為沒有照明,又沒有換電纜,將原先拆下的電纜用上了,沒有零線,安裝的電工師傅就將火表出來的零線即當地又當零,機床沒有再另外接入地線。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新編輯 ]
renjiawonder
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 579 點
下載積分: 4836 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-18 02:00
安全是個大問題。
renjiawonder
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 579 點
下載積分: 4836 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-06-25 09:30
工廠主要用 TN-S ,自己有獨立變壓器。