sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

dingzyi
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 844 點
下載積分: 9348 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看dingzyi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-08 22:11
請教下profinet匯川伺服,現場沒有匯川伺服調試線,需要設置匯川伺服的哪些參數?比如 回原點的參數,請各位大佬用過的講解下。
plc
xlw415
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 1544 點
下載積分: 13981 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2021-08-19
最后登錄: 2024-12-21
查看xlw415的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-09 11:19
匯川PN伺服必備參數:
輸入DI:
原點: DI9_PIN12,H03-18=31,極性H03-19=0(常開)
    COM+_PIN11,DI公共腳,接0V則原點DI9要PNP輸入

輸出DO: (抱閘)
    DO3+_PIN3, H04-04=9,極性H04-05=0(常開)
    DO3-_PIN2


分子分母有效: H0502=0
分子H0507:  8388608
分母H0509: 36000(屏位置36000表示1轉,減速機1:1)
分母H0509: 720(屏位置36000表示1轉,減速機1:50)

報文: H0E00=111(報文111)
回零模式: H1330=27(為原點開關+反極限)

如果用1200的FB284, 已配置好, 就可以用了.

其實自己現場做一個數據線也不難
用XH小白頭或小管形端子,將4根針接出來轉為DB9插孔即可(RS232).
面向伺服,4針為:
1  3
2  4

DB9-PIN2: 接4
DB9-PIN3: 接2
DB9-PIN5: 接3或1(GND)
樓主留言:
感謝分享