有一個1S的循環中斷:

運行信號經過TP定時器(T#2S),定時器Q點清除運行時間。

可以詳細解釋一下這個定時器Q點狀態嗎?

如果PLC停電后再通電(設備一直在運行)怎么才能不清零運行時間?
eee34w
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 126 點
下載積分: 6233 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2024-09-20
查看eee34w的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-09 18:20
看要用中斷OB 或是
系統內部頻率觸發系統記憶體
取上沿或下沿觸發計數值加入斷電保持記憶體位置中

需要時再清空數值