sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

小孟孟
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 533 點
下載積分: 14126 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2024-12-09
查看小孟孟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-05-30 14:20
有個測量儀器,我需要把的顯示的數,記錄在excel中,接完線,現在的問題是可以調整的是4ma顯示的數和20ma顯示的數,之前儀器設置的是4ma是0,20ma是100
根據Y=KX+b計算出的結果與儀器顯示的結果不一樣,沒辦法我把20ma對應100的數不斷的調小,結果跳到0.8還是不太準備,那邊儀器顯示的電流和我PLC讀到的電流也不一樣,請教各位大哥這種情況怎么處理?用的基恩士KV5000和tp40模擬量模塊
小孟孟
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 533 點
下載積分: 14126 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2024-12-09
查看小孟孟的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-30 17:42
引用
引用第1樓呂工于2023-05-30 14:29發表的  :
已知傳感器4——20mA對應實際測量數據的0——100
還需要知道細分數是多少范圍,也就是傳感器4——20mA的電流信號被PLC細分成多少了(0-4096   0-6000    0-10000)等等。這樣才能精準計算出他們之間的對應關系。

大哥這個要看測量設備的說明書還是PLC的說明書
小孟孟
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 533 點
下載積分: 14126 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2024-12-09
查看小孟孟的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-05-30 17:45
圖片:
引用
引用第3樓小孟孟于2023-05-30 17:42發表的  :

大哥這個要看測量設備的說明書還是PLC的說明書

PLC中沒有這個設置
小孟孟
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 533 點
下載積分: 14126 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2019-02-16
最后登錄: 2024-12-09
查看小孟孟的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-06-06 14:03
引用
引用第5樓夢雨天涯于2023-06-01 08:33發表的  :
是這個吧

是,但是沒用,他并不影響我讀到的數據,應該是測試儀傳感器精度量程的問題,所以導致新舊設備設置的量程不一樣,測試儀設置那邊設置4-20ma分別對應的讀數,改變這個我PLC讀到的電流不一樣,不斷縮小范圍,使測試儀和PLC讀到的電流一樣,然后自己算。那個也是根據4-20對應的數來的反正就是Y=KX+B我這樣覺得