有個測量儀器,我需要把的顯示的數,記錄在excel中,接完線,現在的問題是可以調整的是4ma顯示的數和20ma顯示的數,之前儀器設置的是4ma是0,20ma是100
根據Y=KX+b計算出的結果與儀器顯示的結果不一樣,沒辦法我把20ma對應100的數不斷的調小,結果跳到0.8還是不太準備,那邊儀器顯示的電流和我PLC讀到的電流也不一樣,請教各位大哥這種情況怎么處理?用的基恩士KV5000和tp40模擬量模塊
大吉大利
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2544 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2018-05-14
最后登錄: 2024-12-18
查看大吉大利的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-09 17:59
4—20對應 -32000——32000,-32000——32000對應0-100,不能4—20直接對應0—100