sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 998 點
下載積分: 2146 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-03-02
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-05-30 10:43
圖片:
三菱PLC能不能清除MODBUS儀表里寄存器的值,如能清除要怎么寫指令,如圖是一個讀了11個址,要怎么才能寫程才能清除
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2469 個
工控威望: 3080 點
下載積分: 11913 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-03-08
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-30 11:27
只能是對儀表的MODBUS地址寫0操作了。要注意的是儀表的MODBUS地址有分為:只讀類型,只寫類型,讀寫類型幾種,你只能對后二種類型的地址進行寫操作,用寫指令進行寫0操作。